我公司前段時間,電房的一臺補償柜有一路開關燒掉了
[ 此帖被chenxian在2012-06-02 08:40重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jiangwei) 感謝分享
  • 下載積分:+3(ymmfa) 感謝分享
  • 下載積分:+3(liuhanqi) 優秀文章  &n ..
    工控小生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 452 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 5932 分
    在線時間: 799(小時)
    注冊時間: 2008-05-19
    最后登錄: 2025-01-16
    查看工控小生的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-27 20:27
    曾經碰到過控制柜總斷路器已經切開,在檢修時發現居然還有電,幸虧用電筆測了一下,原來斷路器時間過長現場環境潮濕,有一相存在漏電現象。