woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-27 17:25
PLC與兩臺設備進行MODBUS通訊
單獨通訊時都正常 同時通訊時總是2號設備不能正常通訊 1號正常
用電腦和分別測試兩臺設備 通訊也都正常
請問這個什么問題,怎么解決??
多謝大家
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 15:06
間隔多遠,有沒有終端電阻
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-28 15:58
引用
引用第5樓woshisunu于2011-06-28 15:21發表的  :

不遠 終端電阻是必須的么?

不是必須的,長距離通訊時可以加終端電阻抗干擾,短距離通訊可不接終端電阻;通訊時序就是最好按順序輪著來,不能沖突,如果是半雙工通訊更要注意