請教各位,電機啟動事電流通常是額定電流的幾倍?同一功率大小電機,直接三角型啟動是星型啟動的幾倍,謝謝給位了!
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 17:45
電機在開始啟動時,轉子尚未轉動,這時轉差率等于1,旋轉磁場則以最大的相對速度割切轉子導體感應出最大電勢,因而轉子中的電流很大,與此相應地定子繞組中出現一個較大的啟動電流,其數值約為額定電流的4—7倍。電機在開始啟動時,轉子尚未轉動,這時轉差率等于1,旋轉磁場則以最大的相對速度割切轉子導體感應出最大電勢,因而轉子中的電流很大,與此相應地定子繞組中出現一個較大的啟動電流,其數值約為額定電流的4—7倍。
采用Y-△減壓啟動時,定子繞組電壓為全壓啟動的1/√3,
定子繞組電流為全壓啟動時繞組電流的1/√3,
全壓啟動時啟動電流=繞組電流的*√3 ,
Y-△減壓啟動時啟動電流=繞組電流=全壓啟動時繞組電流的1/√3=(全壓啟動時啟動電流的1/√3)1/√3=全壓啟動時啟動電流的1/3