四方矢量型變頻器
(C320系列)參數設定表
功能碼 功能 名稱 設 定 范 圍 最小值 設定值 更改
基本運行參數組
F0.0 控制方式選擇 0:V/F方式 1:無感矢量控制 1 1 ★
F0.01
頻率輸入通道/方式選擇 0:頻率數字設定
1:UP/DW端子遞增、遞減控制
2:RS485接口 3:面板電位器
4:外部電壓信號VC(0V~10V)
5:外部電流信號CC(0~22mA)
6:組合設定 7:外部端子選擇 1 0
F0.02 頻率數字設定 0.00~上限頻率 0.01 0
F0.03
頻率數字設定輔助控制 LED個位:
0:設定頻率掉電存儲
1:設定頻率掉電不存儲
LED百位:
0:停機時設定頻率保持
1:停機時設定頻率恢復到[F0.2]
2:停機時設定頻率清零
LED百位、千位:保留 1 0000
F0.04
運行命令通道選擇 LED個位:
0:鍵盤控制 1:外部端子
2:串行通信端口
LED十位:STOP鍵功能
0:僅對面板控制方式有效
1:所有控制方式有效 1 0000
F0.05 運行命令端子組合方式 0:兩線模式1 1:兩線模式2 2:三線模式 1 0 ★
F0.06
轉向控制 LED個位:0與設定方向一致 1:與設定方向相反
LED十位:0:反轉防止無效 1:反轉防止有效 1 0000
F0.07 下限頻率 0.0Hz~[F0.8] 0.01 0.0
F0.08 上限頻率 [F0.7]~600.00Hz 0.01 50.00
F0.10 加速時間1 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F0.11 減速時間1 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F0.12 加減速特性參數 LED個位:
0:直線加速器; 1:S曲線加速器
LED十位:
0:按設定的加減時間加減速
1:自動加減速
LED百位:加減速時間單位… 0:秒(Sec); 1:分(Min) 1 0000
F0.13 S加減速起始段 10.0~50.0(%) 0.1 20.0 ★
F0.14 S加減速上升下降段 10.0~80.0(%) 0.01 60.0 ★
F0.16 載波頻率 1.5~12.0KHz 0.1 6.0*
F0.17 載波特性 LED個位:保留功能
0:軟PWM調制關閉 1:軟PWM調制動作
LED十位:0:負載關聯載波調整關閉 1:負載關聯載波調整動作
LED千位:0:頻率載波調整關閉 1:頻率關聯載波調整動作 1 1110
F0.18 參數寫入保護 1:只允許修改F2。0和本參數
2:只允許修改本參數
其它數值:允許修改所有參數 1 0
初級運行參數組
F1.0 V/F曲線類型選擇(參數[F1.0]-[F1.13]僅在V/F控制方式,即[F0.0]=0時有效) 0:恒轉矩曲線 1:降轉矩特性曲線1(1。5次冪) 2:降轉矩特性曲線2(2次冪) 3:自定義V/F曲線 1 0 ★
F1.01 轉矩提升 0.0~20.0(%) 0.1 6.0
F1.02 轉矩提升方式 0:手動 1:自動 1 0 ★
F1.03 基本運行頻率 5.00~上限頻率 0.01 50.00
F1.04 最大輸出電壓 200~500V
100~250V 1 380
220
F1.05 V/F頻率3 [F1.7]~[F1.3] 0.01 0.0 ★
F1.06 V/F電壓3 [F1.8]~100.0(%) 0.1 0.0 ★
F1.07 V/F頻率2 [F1.9]~[F1.5] 0.01 0.0 ★
F1.08 V/F電壓2 [F1.10]~[F1.6] 0.1 0.0 ★
F1.09 V/F頻率1 0.0~[F1.7] 0.01 0.0 ★
F1.10 V/F電壓1 [F1.1]~[F1.8] 0.1 0.0 ★
F1.11 啟動時的直流制動電流 0.0~100.0(%) 0.1 50.0
F1.12 啟動時的直流制動時間 0.0~20.0秒 0.1 0 ★
F1.13 保留
F1.14 轉差頻率補償 0~150(%) 1 0
F1.15 負載電機額定電壓 200~500V
100~250V 1 380V
220V
F1.16 負載電機額定頻率 5.00~600.00Hz 0.01 50.00 ★
F1.17 負載電機額定電流 0.01~300.0A 0.01 ▲ ★
F1.18 負載電機額定轉速 300~6000RPM 1 ▲ ★
F1.19 負載電機空載(勵磁)電流 [F0.17]/4~[F1.17]×3/4 0.01 ▲ ★
F1.20 參數自測定 0:不動作 1:靜態自測
2:運轉自測 3:綜合自測 1 0 ★
F1.21 啟動預勵磁選擇 LED個位:啟動預勵磁…0:無效 1:有效
LED百位:零預磁準備…0:無效 1:有效 1 0001
F1.22 啟動預勵磁時間 0.01~2.00Sec 0.01 0.30 ★
F1.23
電機參數自適應矯正 LED個位:定子電阻自適應矯正…
0:無效 1:有效
LED十位:勵磁電流自適應矯正…
0:無效 1:有效
LED百位:轉子電阻自適應矯正…
0:無效 1:有效 1 0010
F1.24 定子電阻 0.000~20.000 0.001 ▲ ★
F1.25 轉子電阻 0.000~20.000 0.001 ▲ ★
F1.26 轉子電感 0.00~600.00(mH) 0.01 ▲ ★
F1.27 勵磁電感 0.00~600.00(mH) 0.01 ▲ ★
F1.28 總漏感(系數) 0.00~100.00(mH) 0.01 ▲ ★
F1.29 轉差補償增益 0.50~1.50
模擬輸入輸出參數組
F2.0 VC輸入下限電壓 0.0~[F2.1] 0.1 0.0V ★
F2.1 VC輸入上限電壓 [F2.0]~10.0V 0.1 5.0V
F2.2 CC輸入下限電流 0.0mA~[F2.3] 0.1 4.0 ★
F2.3 CC輸入上限電流 [F2.2]~20.0mA 0.1 20.0
F2.4 最小設定頻率 0.0~[F2.5] 0.01 0.00
F2.5 最大設定頻率 [F2.4]~600.0Hz 0.01 50.00
F2.6
輸入通道特性選擇 LED個位:(VC通道)0:正特性 1:逆特性
LED百位:(CC通道)0:正特性 1:逆特性 1 0000 ★
F2.7 外部頻率設定濾波時間常數 0.01~1.00Sec 0.01 0.10
F2.8 頻率輸入通道組合 參見組合說明(0~19) 1 0
F2.9 模擬輸出選擇(AVO) 0:輸出頻率 1:輸出電流 2:輸出電壓3:電機轉速 4:PID設定 5:PID反饋 1 0000
F2.10 AVO輸出下限 0.0~[F2.11] 0.1 0.0V
F2.11 AVO輸出上限 [F2.10]~12。0 0.1 10.0V
開關量數字輸入輸出參數組
F3.00 輸入端子1功能控制 0:控制端閑置; 13:頻率遞增控制(UP);
1:多段速控制1; 14:頻率遞減控制(DW);
2:多段速控制2; 15:UP-DW頻率清零;
3:多段速控制3; 16:自由停機控制;
4:頻擺投入; 17:外部設備故障信號輸入;
5:頻擺狀態復位; 18:三線式運轉控制;
6:正轉點動控制; 19:直流制動控制;
7:反轉點動控制; 20:內部計數器清零;
8:加減速時間選擇1; 21:內部計數器時鐘;
9:加減速時間選擇2; 22:PLC運行投入;
10:頻率設定通道選擇1;23:PID運行投入;
11:頻率設定通道選擇2;25:PLC停機后狀
12:頻率設定通道選擇3; 態復位; 1 1
F3.01 輸入端子2功能控制 1 2
F3.02 輸入端子3功能控制 1 3
F3.03 輸入端子4功能控制 1 6
F3.04 輸入端子5功能控制 1 13
F3.05 輸入端子6功能控制 1 14
F3.06 輸出端口OC1選擇 0:變頻器運行中; 8:欠壓停機;
1:頻率到達; 9:PLC階段運行完成;
2:頻率水平檢測信號; 10:PLC周期完成;
3:過載報警; 12:設定計數值到達;
4:外部故障停機;13:指定計數值到達;
5:頻率到達上限;16:變頻器故障;
6:頻率到達下限;17:擺頻上下限限制
7:零速運轉中; 1 0
F3.07 輸出端口OC2選擇 1 1
F3.08 繼電器輸出選擇
(TA 、TB、 TC) 1 16
F3.09 頻率到達檢出幅度 0.0~20.00HZ 0.01 5.00
F3.10 FDT(頻率水平)設定1 0.0~上限頻率 0.01 10.00
F3.11 FDT輸出延時時間1 0.0~200.0秒 0.1 2.0 ★
F3.12 FDT(頻率水平)設定2 0.0~上限頻率 0.01 10.00
F3.13 FDT輸出延時時間2 0.0~200.0秒 0.1 2.0 ★
F3.14 過載報警水平 50~200% 1 110
F3.15 過載報警延時時間 0.0~20.0秒 0.1 2.0 ★
輔助運行參數
F4.0 啟動方式 0:常規啟動;1:檢再速啟動 1 0 ★
F4.01 啟動頻率 0.0~10.00HZ 0.01 0.5
F4.02 啟動頻率持續時間 0.0~20.0秒 0.1 0.0 ★
F4.03 停機方式 0:減速;1:自由停機 1 0
F4.04 停機時直流制動起始頻率 0.0~50.00HZ 0.01 3.00
F4.05 停機時直流制動等待時間 0.0~5.0秒 0.1 0.1 ★
F4.06 停機時直流制動動作時間 0.0~20.0秒 0.1 0
F4.07 停機時直流制動電流 0.0~100% 0.1 50.0
F4.08 零頻運行閥值 0.0~100.0HZ 0.01 0.0
F4.09 零頻回差 0.0~50.00HZ 0.01 1.0
F4.10 點動頻率 0.0~上限頻率 0.01 10.0
F4.11 加速力矩水平 110~200% 1 160
F4.12 制動力矩水平 10~150% 1 80
F4.13 電機過載保護系數 50~110% 1 100
F4.14 自動穩壓(AVR) 0:無效;1:動態有效;2:靜態有效 1 2
F4.15 自動節能運行 0:無效1:有效 1 0 ★
F4.16 正反轉死區時間 0.0~5.0秒 0.1 0.0 ★
F4.17 加速時間2 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.18 減速時間2 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.19 加速時間3 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.20 減速時間3 0.1~6000秒/分 ▲
F4.21 加速時間4/點動加速時間 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.22 減速時間4/點動減速時間 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.23 UP/DW端子修改速率 0.01~100.0HZ/秒 0.01 10.00
F4.24 能耗制動起始電壓 600~750V 1 700V
F4.25 能耗制動動作比率 10~100% 1 60%
F4.26
停機再啟動設置 LED個位:動作選擇----0:不動作1:動作
LED十位:再啟動方式
0:常規啟動1:檢速再啟動 1 0010 ★
F4.27 停機再啟動等待時間 0.0~10.0秒 0.1 0.5 ★
多段速控制參數組
F5.0
多段速運行模式 LED個位:PLC動作選擇
0:不動作1:動作2:條件動作
LED十位:PLC運行模式選擇
0:單循環 1:單循環停機模式
2:連續循環 3:連續循環停機模式
4:保持最終值 5:最終值停機模式
LED百位:PLC斷點恢復方式選擇
0:從第一階段恢復運行
1:從中斷時的運行頻率開始運行
2:從中斷時的階段頻率開始運行
LED千位:PLC狀態存儲
0:掉電不存儲 1:掉電存儲 1 0000 ★
F5.01 多段速頻率1 0.0~上限頻率 0.01 35.00
F5.02 多段速頻率2 0.0~上限頻率 0.01 15.00
F5.03 多段速頻率3 0.0~上限頻率 0.01 3.00
F5.04 多段速頻率4 0.0~上限頻率 0.01 20.00
F5.05 多段速頻率5 0.0~上限頻率 0.01 25.00
F5.06 多段速頻率6 0.0~上限頻率 0.01 30.00
F5.07 多段速頻率7 0.0~上限頻率 0.01 35.00
F5.08 多段速頻率8 0.0~上限頻率 0.01 40.00
F5.09 階段1運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.10 階段2運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.11 階段3運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.12 階段4運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.13 階段5運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.14 階段6運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.15 階段7運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.16 階段8運行時間 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.17
PLC多段速運行方向 LED個位:(階段1運轉方向)
LED十位:(階段2運轉方向) 0:正轉
LED百位:(階段3運轉方向) 1:逆轉
LED千位:(階段4運轉方向) 1 0000
F5.18
PLC多段速運行方向 LED個位:(階段1運轉方向)
LED十位:(階段2運轉方向) 0:正轉
LED百位:(階段3運轉方向) 1:逆轉
LED千位:(階段4運轉方向) 1 0000
高級運行參數組
F6.01 故障自恢復次數 0,1,2 1 0 ★
F6.02 故障自恢復間隔時間 0.2~20秒 0.1 2.0 ★
F6.03 內部計數器終值設定 1~60000 1 1 ★
F6.04 內部計數器指定值設定 1~60000 1 1 ★
F6.05 跳躍頻率1 0.0~上限頻率 0.01 0
F6.06 跳躍頻率1幅度 0.0~5.00HZ 0.01 0
F6.07 跳躍頻率2 0.0~上限頻率 0.01 0
F6.08 跳躍頻率2幅度 0.0~5.00HZ 0.01 0
F6.09 線速度系數設定 0.01~100.0 0.01 1
F6.10 閉環模擬顯示系數 0.01~100.00 0.01 1.00
F6.11 轉速顯示系數 0.01~10.00 0.01 1.00
F6.12 監控參數1選擇 0~11 1
F6.13 監控參數2選擇 0~11 1
F6.14 參數查詢/修改權限 0~9999 1 1700
F6.15 參數初始化 0:不動作1:初始化動作2:清除故障記錄 1 0 ★
F6.16 參數拷貝功能 0:拷貝禁止1:拷貝允許 1 1
F6.17 廠家密碼 0~9999 1 1000
F6.18 權限密碼 0~9999 1 0
F6.19 參考密碼 0~9999 1 ▲
擺頻運行參數
F7.0
擺頻運行方式設置 LED個位:功能設置
0:擺頻功能關閉 1:擺頻功能有效
2:擺頻功能條件有效(外部端子投入)
LED十位:停機啟動方式
0:按停機前記憶的狀態啟動 1:重新啟動
LED百位: 0:固定擺幅 1:變擺幅
LED千位:狀態存儲與恢復
0:掉電后不存儲、啟動后重新運行
1:掉電后存儲狀態、啟動時恢復該狀態 1 1000 ★
F7.01 擺頻預制頻率 0.0~上限頻率 0.01 10.00
F7.02 預制頻率等待時間 0.0~6000秒 0.1 0.0 ★
F7.03 擺頻幅值 0.0~50.0% 0.1 10.0
F7.04 突跳頻率 0.0~80.0% 0.1 10.0
F7.05 三角波上升時間 0.1~1000.0秒 0.1 10.0
F7.06 三角波下降時間 0.1~1000.0秒 0.1 10.0
F7.07 擺頻中心頻率設定 0.0~上限頻率 0.01 10.0
PID控制功能參數組
F8.0
內置PID控制 LED個位:PID功能選擇 0:PID控制無效 1:PID控制有效 2:PID條件控制有效
LED十位:PID控制器結構選擇
0:比例 1:積分 2:比例積分
LED百位:PID調節特性 0:正作用 1:反作用
LED千位: 0:單極性PID控制1:雙極性PID控制 1 0020 ★
F8.01
PID設定/反饋通道選擇 LED個位:PID設定通道選擇
0:數字設定1:串行接口
2:面板電位器3:外部電壓信號(0~5V)
4: 外部電壓信號(0~10V)
5: 外部電流信號CCI
LED百位:PID反饋通道選擇
0:電壓輸入(0~5V) 1:電壓輸入(0~10V)
2:電流輸入CC 3:脈沖輸入4:VC1+CC 5:VC1-CC 6:Min{VC1,CC} 7:Max{VC1,CC} 1 0000 ★
F8.02 內置PID閉環數字設定 0.00~10.00V 0.01 0.00
F8.03 最小給定量 0.0~[F8.4] 0.01 0.00
F8.04 最大給定量 [F8.3]~10.00 0.01 10.00
F8.05 最小反饋量 0.0~10.00 0.01 0.0
F8.06 最大反饋量 0.0~10.00 0.1 10.00
F8.07 比列增益 0.0~5.00 0.01 1.00
F8.08 積分時間常數 1.0~500.0秒 0.1 10.00
F8.09 偏差允許限制 0~20.0% 0.1 0.0
F8.10 閉環預制頻率 0.0~上限頻率 0.01 0.0
F8.11 閉環預制頻率保持時間 0.0~6000.0秒 0.0 0.0 ★
F8.12 睡眠閥值 0.0~10.00 0.01 10.00
F8.13 喚醒閥值 0.0~10.00 0.01 0.0
通訊功能參數組
F9.0
通信設置 LED個位:波特率選擇
0:保留 1:1200dps 2:2400dps
3:4800dps 4:9600dps 5:19200dps
LED十位:數據格式選擇
0:無校驗 1:偶校驗 2:奇校驗
LED百位:保留 LED千位:保留 1 0014 ★
F9.01 本機地址 0~30 1 0
F9.02 本機應答延時 0~1000ms 1 5ms
F9.03
通信輔助功能配置 LED個位:主從設置
0:本變頻器為從站 1:本變頻器為主站
LED十位:通信失敗后的動作選擇
0:停機 1:維持現狀態
LED千位:通信協議選擇0~1 1 0010
F9.04 通信超時檢出時間 0.0~100.0S 0.1 10.0
F9.05 聯動設定比例 0.01~10.00 0.01 1.00
F9.06
聯動比例矯正通道 0:無矯正1:面板電位器
2:外部電壓信號VC1(0~5V)
3:外部電壓信號VC2(0~10V)
4:外部電流信號CC(0~20mA) 1 0
特殊功能配置參數組
FC.0 欠壓保護水平 360~460V 1 380
FC.01 過壓限制動作水平 660~760V 1 700
FC.02 電流限幅水平 150~200% 1 180
FC.04
運行保護功能設置 LED個位:欠壓補償強度0~9
LED十位:過壓抑制強度0~9
LED百位:過流抑制強度0~9
LED千位自適應制動力矩調整強度0~9 1 3333
FC.05
功能動作選擇 LED個位:冷卻風扇控制
0:變頻器運行后運轉,
1:變頻器通電馬上運轉
LED十位:冷卻風扇調速控制0:關閉 1:動作
LED百位:電壓過調制 0:關閉 1:動作 1 0000
FC.06
功能設置 LED個位:參數修改禁止 0:無效 1:動作
LED十位:輸入端子電平
0:端子接通有效,1:端子斷開有效; 1 0000
FC.08 代理密碼 0~9999 1 0
FC.09 轉速估計系數 0.10~5.00 0.01 1.00
FC.10 轉速閉環增益 0.50~1.20 0.01 1.00
FC.11 轉速閉環積分時間常數 0.10~10.0 0.01 1.00
FC.12 死區補償矯正 0~25 1 0
FC.13 程序版本 2100~2199 1 ▲