南鵬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 150 點
下載積分: 510 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2018-05-20
查看南鵬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-30 13:16
版主
    你好,我第一次做很壓供水系統對于I/O分配很模糊,請你給予指點。四個變頻器,四個水泵,根據出水口壓力變送器的反饋信號控制水泵的啟停,壓力不夠就增加水泵的臺數。我是用的S7-200的PLC,西門子變頻器。
                      
                                                                           QQ913962515
        
                                                                                                                                                        手機:13728918468
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-30 16:32
西門子常用的連接方式有二種,通信方式和直接用Q*.*輸出。
四個變頻器啟動/停止命令你設計時是什么方式?至于I/0地址是你自己自由分配的,沒有什么特殊要求。
比如:
I0.0=手動狀態。
I0.1=自動狀態。
I0.3=壓力高報警。
I0.4=壓力低報警。
I0.5=1#變頻器手動啟動開關。
。。。。。。
PAW0=系統壓力輸入。
PQW0=1#變頻器頻率輸出。
。。。。。。