樓主  發表于: 2011-07-01 14:32
三菱運動控制器Q172CPU與伺服驅動器MR-J3B(一軸)通訊不正常,驅動器一直顯示"Ab",不能跳到就緒狀態“b*”,伺服參數和系統參數已寫入,SFC程序能監控運行,請教各咱高手幫解決。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-01-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 17:31
哈哈!Q172CPU是不能跟J3-B的伺服用的!必須是Q172HCPU才可以用J3的伺服!
那個不是AB而是A6,意思是無參數!或者參數不對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人