小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-02 13:26
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 16:08
引用
引用第4樓小蜜蜂于2011-07-02 15:14發表的  :
說了零線和地線共用一根線,如果從漏電的上端接出來,也就是零線不經過漏電斷路器了,那么線路漏電,漏電斷路器也不會跳閘了。

你要記住你想保護的設備或線路如果是三相四線制,那么這個三相四線制中的零線必須進漏電開關,用在漏電開關后面的設備外殼也必須接零或接地,這個零或地是絕對不能進漏電開關的,否則就失去了漏電開關的作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-02 17:14
    引用
    引用第7樓小蜜蜂于2011-07-02 16:30發表的  :
    又是必須進漏電開關,又是絕不能進漏電開關,那么這個倒底是進還是不進呢?

    【必須進漏電開關】是指你要保護的設備或線路【絕不能進漏電開關】是指進了漏電開關的設備外殼保護接地用的地或零線[。概念要清楚啊
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-07-02 17:22重新編輯 ]