樓主  發表于: 2011-07-02 13:26
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接?先謝謝大家了。
dafeng1794
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 232 點
下載積分: 835 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2012-08-05
查看dafeng1794的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 07:56
簡單講就是:進漏電保護器時是三相四線出漏電保護器后要變成三相五線制接法。后者的N線和PE線必須絕緣。