在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
lilong2007
勇敢做工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 242 點
下載積分: 504 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-10-05
最后登錄: 2024-10-25
查看lilong2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-30 23:44
經漏電開關的零線和地線不能共用,需安裝三相五線