qiyun0528
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiyun0528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-02 23:00
是這樣的,我是使用CP1E的控制器,加了個AD摸快,現在是使用了一個壓力傳感器,輸出4。2---10V的電壓,我模塊的輸入電壓是0到10V的,希望知道的高手把程序發到我qiyun0528@yahoo.cn謝謝

我以前用的是輸入DA模塊  6000個分辨律的,也就是說這個通道0對應0V   6000對應10V     3000對應是5V的電壓,這個量程不同,是不是先讀取它的模擬量,然后進行運算,比如AD041  0到10V的時候  4。2對應的通道數值是2750   ,         那么用這個壓力傳感器的時候  也要把4。2通道經過運算得來的數值是2750呢       希望高手指教   從讀取這個傳感器的程序開始寫,當電壓AD041輸入的電壓是7V的時候    100。07接通    最好是OMRON的程序  
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 12:05
用一個數學工式計算下就行了嘛,y=(x-4.2)*6000/(10-4.2),當X=7時,算出Y值,此Y就時設置值,然后用一比較器,當讀值與設置相等時輸出10007就行!