              請問,,各位前輩
怎么用一個普通的按鈕,  和普通的接觸器 繼電器實現啟停 (按一下是啟,再按就是停)電機
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5219 個
工控威望: 7443 點
下載積分: 159203 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-20 23:57
1.單按鈕起停,在PLC編程里一般用上升沿輸入實現;
2.普通的繼電器有多普通?只用中間繼電器應該是不行的;
3.用時間繼電器接線可以實現,要注意按鈕按下的時間長短;
4.用計數器可以實現,要注意將其復位為0。
5.自鎖按鈕算不算“普通”呢?