long1902009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 310 點
下載積分: 529 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2024-12-21
查看long1902009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 08:42
以前有幾臺舊生產線沒有觸摸屏監控,現在公司要求做一個監控畫面,用組態或者觸摸屏?梢杂485通訊信號干擾太多了。
丹佛斯變頻器和PLC的通訊我也寫不好。現在不知道什么辦。只要求監控設備電機的轉速和電流,別的動畫就比較好做了。
就是如何監控幾臺變頻器的數據,還有就是干擾太多如何解決。!
long1902009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 310 點
下載積分: 529 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2024-12-21
查看long1902009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-05 14:04
什么沒有人來幫忙啊,急啊。!
long1902009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 310 點
下載積分: 529 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2024-12-21
查看long1902009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-05 20:22
不行只有采集脈沖數來計算轉速了!!
long1902009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 310 點
下載積分: 529 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2024-12-21
查看long1902009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-05 20:23
不過FX2N不是只能采集4路脈沖嗎。哎這可撒辦!!
long1902009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 310 點
下載積分: 529 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2024-12-21
查看long1902009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-06 16:25
根據步科通訊說明書上通訊功,但是一直不能讀取,請大家點。

(2)讀電機參數  

參數為:16-12  電機運行電壓  對應MODUBS地址為(1612×10)-1=3EF7

                16-13  電機運行頻率  對應MODUBS地址為(1613×10)-1=3F01

                16-14  電機運行電流  對應MODUBS地址為(1614×10)-1=3F0B
如果是在觸摸屏上要如何設置