夢夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 242 點
下載積分: 557 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-11-18
最后登錄: 2018-03-30
查看夢夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 16:07
2電機都有變頻器控制,電機后加編碼器,怎樣實現同步控制{同頻同速} ?
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 21:59
比如在第一個馬達上面接一個編碼器,用第二個馬達來追蹤第一個馬達,PLC要用一個DA數模轉換模塊用于控制第二臺變頻器的調速。具體數值設置看一下DA抓換模塊手冊,編碼器用增量編碼器,取一個A相接X0,通過對編碼器脈沖讀取來調整AD模塊數值已達到同步。