xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-05 14:02
首先感謝樓上的幾個回答,大體的意思都是說加變頻,壓力表 做PID反饋--恒壓。這個我也知道的 。問題是在細節上有幾個疑問:變頻器安裝在什么位置(電氣部分)?,怎么實現原來的星三角 和現在的變頻能自由切換? 如果僅僅是把變頻器裝在主電機的主回路上的話,是不是只要啟動變頻器,然后讓它自己做PID 調節就行了?需不需要考慮到空壓機的其他部分?比如說 5樓的疑問 之類的,謝謝了!
xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-06 09:01
在變頻工作的時候,空壓機的加卸載需不需要考慮進去?