ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 763 點
下載積分: 5134 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-09-15
查看ysz0377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-07 19:01
圖片:
圖片:
大家好:
     我的一塊深圳三凌SL1S的PLC,前幾天下載程序時,不小心手觸摸到CPU部分,隨即出現下載程序時老提示PLC正在運行中,無法寫入。打電話問廠家讓換整塊板,我有些不忍,想用葉工的轉換軟件和STC89C52,編好程序后下載到PLC輸出燈全亮,出現X0輸入時Y0滅,就像取反指令。當然編程序時X0 Y0是對應的。輸入是光電隔離的,輸出用了兩塊HD74HC04P,兩塊ULN2003,問大家有沒有辦法解決這個問題。大家共同的探討一下。HD74HC04P是起什么作用的。
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 08:57
每個輸出點在程序末尾做一次反相輸出可以么?測試一下。
保持每天一點小進步足矣。。。