云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2016-01-14
查看云子賢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 00:53
我昨天修了一臺機子,競用的FX1S-10MR的PLC控制伺服電機正反轉,COM0,Y0控制正轉,COM1,Y1反轉,這四條線接伺服驅動器的一個插頭,怎么回事呢!如果伺服電機不要調速,用MR的可否?
多看手冊少泡妞,哈.....
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 08:30
PLC改裝過的,把Y0,Y1改成晶體管的