那位高手能告訴我ZCP K31310  K30000  D4004  M507是什么意思?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 21:01
    查編程手冊,F(xiàn)X中ZCP是區間比較指令;參照其說明,并由于K31310>K30000,則似乎是:(D4004)< K31310時、M507接通,(D4004)= K31310時、M508接通,(D4004)> K31310時、M509接通。
    不知樓主的是哪種型號PLC。
[ 此帖被qlin在2011-07-08 21:23重新編輯 ]
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會