我電腦用打算用PC-MPI的電纜連接西門子300的PLC,電腦端是COM3,已經設置好了,走到設置設備地址的地方提示錯誤了,這是怎么回事?PC-MPI可以連接300的PLC,用組態王進行編程嗎?不可以的話,我用什么方法將組態王和300連接起來?請大家指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 16:22
2、設備地址及通訊參數定義

組態王地址格式:*.*

其中小數點前為MPI地址(即站號),小數點后為MPI設備(即所使用的通訊模塊或CPU模塊)的槽號(slot number)范圍為.0~126.126,建議使用常用的地址范圍為2.2~126.30.一般PLC默認的地址(即站號)為2,槽號為2,組態王設備地址定義為2.2.

在組態王中并不需要設置串口的通訊參數。