1049584212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1049584212的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-12 17:25
S7-PLCSIM軟件的功能
(1)  模擬PLC的寄存器。可以模擬512個計時器(T0-T511);可以模擬131072位(二進制)M寄存器;可以模擬131072位I/O寄存器;可以 模擬4095個數據塊;2048個功能塊(FBs)和功能(FCs);本地數據堆棧64K字節;66  個系統功能塊(SFB0-SFB65);128個系統功能(SFC0-SFB127);123個組織塊(OB0-OB122)。
(2)  對硬件進行診斷。對于CPU,還可以顯示其操作方式,如圖1示。SF(system fault)表示系統報警;DP (distributed  peripherals, or remote I/O)表示總線或遠程模塊報警;DC(power supply)  表示CPU有直流24伏供給;RUN 表示系統在運行狀態;STOP表示系統在停止狀態。

圖1CPU的操作方式
(3)  對變量進行監控。用菜單命令Insert>input variable監控輸入變量;Insert>output  variable監控輸出變量Insert>memory variable監控內部變量;Insert>timer  variable監控定時器變量;Insert>counter  variable監控計數器變量。圖2表示上述變量表。這些變量可以用二進制、十進制、十六進制來訪問,但是必須注意輸出變量QB一般不強制修改。

圖2所有變量
(4)   對程序進行調試。設置/刪除斷點—利用“設置/刪除斷點”可以確定程序執行到何處停止。斷點處的指令不執行。斷點激活,利用“斷點激活”可以激活所有的斷 點; 不僅包括已經設置的,也包括那些要設置的。利用“下一條指令”,可以單步執行程序。如果遇到塊調用,用“下一條指令”就跳到塊后的第一條指令。
4、S7-PLCSIM軟件的實現方法及模擬程序
本 文通過具體例子來說明S7-PLCSIM軟件的仿真功能。以壓印機主機調速為例子。工藝要求為:按下啟動按鈕I4.0,主機啟動Q12.0,  主機自動升速到700轉/分,并保持不變, 按下啟動按鈕I4.1, 主機停止運行。使用S7-PLCSIM軟件調試程序的步驟如下:
(1) 首先用STEP7軟件對系統進行硬件組態,然后再用STEP7軟件編程,允許結構化你的程序,也就是說可以將程序分解為單個的、自成體系的程序,最后通過系統組織塊OB1編寫程序。程序如圖3示:

圖3編寫程序
(2) 再用STEP7軟件SIMITIC 管理器菜單OPTION中選擇Simulating Modules為ON狀態,表示選擇仿真調試,如圖4示:

圖4選擇仿真調試
(3)  在S7-PLCSIM軟件中新建PLC文檔。選擇菜單命令PLC>Power on  打開仿真PLC的電源;選擇仿真PLC的工作方式為STOP狀態;選擇菜單命令EXECUTE>Scan mode>Scan  continous表示連續掃描方式。
(4) 用STEP7軟件SIMITIC 管理器菜單命令PLC>Download,把程序下載到中仿真PLC中。
(5)   在S7-PLCSIM軟件中模擬實際操作。選擇仿真PLC的工作方式為RUN狀態,按下啟動按鈕I4.1,主機開始運行,自動升速,速度值送到MW20。 可以監視STEP7軟件中梯形圖程序的運行情況,選擇菜單命令Debug>monitor來監視。圖5模擬實際升速過程。

圖模擬實際升速過程
(6)   當在S7-PLCSIM軟件中模擬實際操作,如果檢測到程序出錯,會調用相應錯誤組織塊。S7-PLCSIM軟件支持對硬件中斷組織塊OB40—OB47 的仿真;支持對時鐘中斷組織塊OB10—OB17的仿真;支持對掃描周期大于最大允許循環時間的中斷組織塊OB80的仿真。
(7) 保存生成的PLC文檔,以便下次仿真時直接調用的設置。