dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-12 22:35
一直用三菱PLC從來沒出現過什么問題,老板為了省錢沒從供貨商那里拿貨,貪圖便宜從電子市場那里買,結果用了才知道真的不穩定,原來是高仿的,機器做好后在廠里運行半個多月沒問題,前幾天參加廣州展會,機器運到廣州安裝后好試機發現PLC有一點無輸出,但PLC上輸出指示是亮的,沒辦法,當時電腦也沒帶,就想辦法短接起來運行幾天,等展會結束后回去再修的,(此點不是很重要,只是方便的屏上控制的一個輸出),昨天轍展回來的路上卻下起了大雨,電箱里也難免進了點水,回來后我就用電吹風烘干,試機運行一切又正常,此點又有輸出了,我一直想不通為什么,是接觸不良吧可我都檢查接線端子了都沒問題的.現在老板要我換掉它.不知道大家有沒碰到此現象的?
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2024-09-27
查看yuliang928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-12 23:53
我的絕招,關電! 如果還有此類事情,那就真的有問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 關電也是沒用的
    yuliang928
    先做人后做事
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 1325 點
    下載積分: 2935 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-09-25
    最后登錄: 2024-09-27
    查看yuliang928的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-13 00:02
    你那種情況我廠里的確見得很多,不過基本都是程序的不夠完善造成的。
    樓主的那種問題特別,有受水的影響。PLC的使用環境就明確限定了這點,不能潮濕的環境。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 開始在廠里運行都是正常 ..