zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 15:57
我手上有一個項目用西門子MM430變頻器實現恒壓供水,壓力變送器:0-10MPa,輸出信號:4-20ma,用壓力變送器的模擬量輸出信號接到變頻器的模擬量輸入信號1,當要求實現4MPa恒壓供水時。把變頻器的參數設定以下:
   P1000頻率給定傎的選擇:2;
   P2220   PID調節器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;

不知道以上設定是否正確,還有實現4MPa恒壓是如何設定的,望各位指點一下,謝謝!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新編輯 ]
suhan_1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看suhan_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 14:05
頂一下