樓主  發表于: 2011-07-15 22:34
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,我又買了個新的三菱觸摸屏,型號是:GT1020-LBL-C,連接方式如下:PC---GT1020的是RS232的線,PLC--GT1020的RS-422,接通后,屏顯示是:請安裝基本OS,我就用軟件一搞,不行,如下圖所示:
明明上面又說有OS,可就是安裝不進去,請大家幫忙解決一下,謝謝
nongchunhe19
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nongchunhe19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 22:49
怎么沒朋友說明一下呢?
nongchunhe19
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nongchunhe19的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-20 01:07
問題已經解決了,謝謝各位的幫助,原來是在基本功能里,不要選擇基本OS,就可以寫入了.