今天遇到一個問題。用的臺達PLC編程。因為程序里判斷電機運行故障時用到時間繼電器。
即當電機輸出與電機反饋差別一定時間后為故障。
因為電機數量比較多,PLC立面的時間繼電器的數量不夠用了,
不想用計數器來代替,
所以看大家有什么方案思路來解決不能


用的臺達的PLC,時間繼電器256個,電機數量約180臺。輸入輸出約各200點。因為是連續生產線,所以電機正常生產全開。里面的時間繼電器用于控制的不夠用了,所以看看大家怎么解決。硬件已經沒法換了,柜子都做好了,只有動程序了。原先沒考慮到這個問題,但隨著客戶和工藝的要求調整,所以用到的時間繼電器就多了,看大家有什么好的方法解決




引用
引用第5樓shi2999于2011-07-16 22:15發表的  :
用秒脈沖控制積算型定時器。

能否詳細說明?

6樓用時基脈沖+遞增計數的方式計時也是個不錯的方法。

但是有其他的辦法沒有?
[ 此帖被redrock99在2011-07-17 22:02重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-16 14:55
不知道樓主需要時間繼電器的數量,連PLC內部的這么多都不夠,我還是第一次碰到有此問題的。能否將具體要求說出來?
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-17 07:44
我來上個圖,看看對樓主有幫助。
3樓  發表于: 2011-07-19 07:53
引用
引用第18樓shaolinsi于2011-07-18 07:32發表的  :
上圖是默認值
下面是改變后的,希望有幫助
[attachment=65920]
[attachment=65921]

FX系列的好像不行吧。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726