colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-25 01:14
請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X(jué)0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-28 22:07
NPN接近開關OFF時,黑線帶+24V電,是正常的.因為ＮＰＮ接近開關ON時是低電平輸出的平時是高電平輸出的(我用的很多都是這樣的)   關于外部電源接在PLC輸入上好象沒什么事,我有一次這樣接過PLC輸入指示燈就不亮了好象保護了我就馬上關了