樓主  發表于: 2008-03-25 01:14
請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X(jué)0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
yygy374278
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yygy374278的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-30 22:06
你想要改PNP的很簡單啊!找一繼電器轉換過來就OK了!