d312875251
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看d312875251的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-16 19:41
        求助,如何利用只編碼器的Z相在直線導軌中回到零點。

    我試過利用Z相在沖壓機床上回到上始點,但我不知道怎么利用Z相在直線導軌中回零。

    我有一部小車用變頻器驅動,要求利用編碼器定位,還要要求小車在開始任何位置利用Z相回零。在小車運行的過程中,會掃到很多次Z相,零點變得不是唯一,和沖床的循環運動有區別。

    我的想法是在零點前一點的位置加一個光電開光,讓零點的Z相變得唯一,只用光電的話精度又不夠高,Z相和光電開關結合我覺得可以解決問題。但老板說加一個光電開關會提高成本。所以想求助與各位大蝦。PS:用的是三菱PLC    QQ312875251
張家港市
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2024-06-25
查看張家港市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 13:53
碰到這樣的老板也算是倒霉的,照道理一般老板不管這個的為,技術為大為,只要設備可靠,適當?shù)脑黾映杀疽彩潜仨毜臑,否則就不要做設備了,呵呵。