xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-18 09:33
         我們公司目前做了一臺設備,用松下A4  200W的伺服打螺絲,開始是用位置控制的,但有時如螺打歪了會出現伺服卡死,驅動器就報警.我現在想把它改為轉矩控制.不知到是否能解決?但我以前沒做個轉矩控制.我看了下手冊還是有點不是很明白.轉矩控制是否如下方法控制.
      1.只用給CN  X5接線的14腳 15腳 輸入-10V----0V-----+10V的直流電.    外加個電源帶可調電阻行嗎?調這個電壓是否能改變轉矩,改變電
     壓接線方法是否能改變轉動方向.(如能用可調電阻,選多大的呢?1K  2K)
      2.PR02號參數設定為   2     轉矩模式.
      3.PR03號參數設定為   1     CCW  CW方向的限制值都由PR5E設定.
      3.PR5B號參數設定為   0      選轉矩指令.
      4.PR5E  5F號參數是設定轉矩的限制.    這個限制到是限制什么的,最大嗎?
請兄弟們看看是否這樣的.如不是應怎樣控制.對了我的目的是,達到指定轉矩后如卡死不要報警,或能發出個轉矩達到信號,小弟在此先謝謝各位兄弟姐妹了,我非常急啊.
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 18:31
1. 按力矩接線圖配線
2. 用不同的電位器,一個以上,設定在不同的阻值,以便使用過程中,達到切換不同力矩的目的,這種型號我記不太清了,我用的這種型號是可以內部設定不同的力矩數值,再通過外接端口進行切換的
3. 最高速度是要另外設定的,不同于位置控制
4.最好是把伺服驅動器外接的A,B,Z信號外接采集到PLC,這樣你就可以非常方便的識別是鎖到位后的力矩到達,還是出現無法鎖入而出現異常造成的力矩到達
樓主留言:
電阻我看了說明書上說是2K可調節電阻.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiejun8103)