樓主  發表于: 2011-07-18 20:52
各位老師請問歐姆龍PLC與兩種品牌變頻器MODBUS通信哦?能教一下程序如何編寫程序嗎?
[ 此帖被sonhh在2011-07-19 20:18重新編輯 ]
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-20 11:17
可以用modbus 呀,站號設成不一樣的就好了,不過最好不要同時通信,下面是樣例程序


LD P_On
OUT TR0
MOVD(083) D100 #12 D1306
MOVD(083) D100 #210 D1307
@AND W0.03
+(400) D100 &100 D100
LD TR0
@AND W0.04
-(410) D100 &200 D100
LD TR0
*(420) A642 &10 D100
LD P_First_Cycle
MOV(021) &2500 D100
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
  • 下載積分:+5(sonhh) 熱心助人
  • 這個人很懶,什么也沒有留下!
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24588 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-08-25
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-20 11:19
    樓上的樓上,歐姆龍也有can總線的 DeviceNet也是can
    這個人很懶,什么也沒有留下!