樓主  發(fā)表于: 2011-07-18 22:29
哪位師傅可以耐心給小弟講解一下這個主控指令怎么使用 用在什么地方  還有就是那個豎著的觸點是怎么寫進的啊
jinke00
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinke00的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-07-18 22:56
plc的主控指令一般用于母線嵌套,三菱主控指令為MC與MCR.MC指令實現母線右移,MCR指令實現母線左移,每次移動一層最多只能嵌套8層,可以節(jié)省大量的AND、OR運算,具體的你可以參考一下使用手冊和程序實例