現在用的是臺達的PLC要與三晶的變頻器做485通訊 通過觸摸屏來設定頻率  沒有做過通訊 不知道怎么寫呢  請大家幫忙?能有資料分享一下最好了
還有臺達的MODWR和MODRW有什么區(qū)別呢  
變頻器的通訊是RTU  發(fā)送的信息幀是 010600001388849C十六進制

01 變頻器地址
06 modbus   功能嗎 寫寄存器
0000    寄存器起始地址
0001   要寫入的數值
1388   主頻設定的參數
849C     CRC校驗碼
小弟不明白 請大家指點