功能簡述:
按下按鈕PB20,接通繼電器KA20;
KA20接通后自鎖,并有一組觸點接通繼電器KA21;
KA21接通后自鎖,并利用一組常閉點將KA20斷開。


===========================
1.樓下有朋友反饋文字描述中按鈕PB號錯了,現改過來,與圖紙的PB20相符;
2.更多朋友問題集中在“這個電路有啥用呢?”。其實這個電路啥用也沒有,就是分析著玩。
大家亮招吧!
                                                                                                                                                    sjm213
                                                                                                                                                 2011.07.23
[ 此帖被sjm213在2011-07-24 13:57重新編輯 ]
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 20:56
樓上的都是浮云,這個電路是一個保護電路?隙ǹ梢詫崿F(xiàn)了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 多謝參與!
    hongma110
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 403 點
    下載積分: 752 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2007-09-22
    最后登錄: 2023-03-02
    查看hongma110的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-19 21:11
    這個是保護電路必須要這樣做的,樓主可能從事電梯行業的。