ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
F940GOT-SWD-C是一個比較舊的型號,現在基本都替換成了GT1055-QSBD-C或GT1155-QSBD-C 前些天客戶購買了一臺F940GOT-SWD-C,成功下載一次程序后,與電腦再也通訊不上?蛻魺o法解決,寄回給我,現已解決。 這個問題比較普遍,因此將解決方案要上來,分享給大家,或者能幫助其他遇到類似問題的網友。 初步懷疑RS-232通訊口設置錯誤,導致與電腦通訊不上,通常可以按屏右上角及左上角的隱藏按鈕進入系統菜單修改。 由于客戶的其他誤操作,導致進不了系統菜單。 這時需要清除客戶錯誤的設定以及內部的用戶程序,需要用到隱藏招式(手冊上沒有的) 網上首家公布,步驟如下: 斷電,按住屏的右上角,右下角,上電。 過一會屏上顯示出隱藏的一個日文菜單,輸入95進入下一步 按右上角按鈕,進入下一步 這里有三個按鈕,按最下面一個 這時有二個按鈕,按第一個 等待直到出現OK 屏恢復到出廠狀態,斷電上電,等屏啟動 按左上角進入系統菜單,這時系統菜單是英文的,我們先改成中文: 選下面的OTHER MODE 再選SETUP MODE 再選LANGUAGE 有兩處都選成CHINESE(SIMP LIFIED) 退出,菜單變成簡體中文 繼續操作: 其他模式\設定模式\PLC類型 通訊口設定為RS-422 RS-232口是與電腦通訊的,要和電腦通訊時這里要設置成422 其他模式\設定模式\串行通訊口 做如下設置 速 度:300 數據位:7 停止位:1 校 驗:偶 握 手:DSR/DTR (這部分用其他設置也能用的,我用的這個是比較保險一點的) 然后退出來,為保險起見,斷電上電讓屏重啟一下。向屏寫入畫面,成功。 在F940GOT與電腦無法通訊時,最容易遇到有的兩個問題: 1,將RS-232設置成與PLC通訊,導致不能和電腦通訊 2,串行通訊設置不正確 當然最慘的就是遇到不能進入系統菜單修改,這時需要將屏恢復到出廠設置 |
|
---|---|---|
|