run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-31
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-21 15:40
急求解決 現在我用EM231熱電偶模塊做溫度控制,當設置溫度為100度時,恒溫時測量出來的溫度正確,當設置溫度為60度是時,恒溫時測出來的溫度為60度 但里面的實際溫度卻只有40度,這個問題怎么解決啊 請各位幫幫忙
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 15:58
自己程序里寫偏置啊
簽名無效了,麻雀不見了!