picongxi
持之以恒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 108 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2022-04-15
查看picongxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-24 22:24
請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 12:52
我一般也都用電壓控制  電流控制不那么好  
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-31 12:58
我也有遇到過類似問題  有些時候恢復一下出廠 再調較過就行啦  我遇到過幾次這樣莫名其妙的問題  也都這樣莫名其妙的搞好啦  事后也沒發現哪里壞了情況 軟件的問題有時確實有點難說
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-31 13:00
最重要的是你把它搞定了  這比什么都好
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-31 13:01
至于為什么  有些時候還真不好說
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-31 13:24
你的電機歷磁沒被燒掉 你就應偷笑啦