bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-27 09:18
我看了EB500使用手冊
rw60074~60075(雙字節)一級密碼修改

rw60076~60077(雙字節)二級密碼修改

我用數值輸入元件修改rw60074和rw60076后,顯示的是修改后的密碼 。

并且rw60071是顯示1,      LB9044我也位設定元件置ON

可是用LB9045重啟后,我用修改后的密碼卻不能登陸,而修改前的密碼卻還能進入。。


這是為什么啊,高手請告訴我,先謝謝了。。。。
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-31 18:33
沒有一個人丟我啊
還是自己解決了,是系統設置里一個參數沒有設!!
呵呵~~~~~~~~~~~~