接近開關X001感應材料到位后氣缸Y001得電吸合
X002(Y001氣缸前感應)到位后Y001失電斷開
當X002感應到位后,X004與X005有可能會接通,也有可能不接通
若X004與X005均接通后則氣缸Y003得電吸合并延時1秒后斷開,否則Y003不吸合
X003(Y001氣缸后感應)到位后,氣缸Y002得電吸合
X006(Y002氣缸前感應)到位后,Y002失電斷開
如此重復

要求1個按鈕單循環,1個按鈕全自動,1個急停按鈕

PLC采用三菱FXOS-20MR ,如果不行,請高手幫忙修正,謝謝!

好好學習,天天向上
wyvern
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 108 點
下載積分: 557 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-01-24
最后登錄: 2023-10-31
查看wyvern的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 22:40
1.可以用脈沖信號
2.急停應該斷開硬接線回路(直接切斷輸出電源)