y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 00:25
我是新新手,向各位大俠求助,謝謝。最近我用FX1N系列的PLC控制兩臺混合式步進電機,發現其中一臺步進電機,不能到達預定位置,或者多跑一段距離,返回也是要多跑一段距離,我想可能是慣性太大,就把速度調慢了,現在基本能到達預定位置,但是現在速度又太慢了,怎樣才能即能把速度調快又能到達預定位置???我用的是絕對位置控制指令DRVA,降低最高頻率(D8146),或者增大加減速時間(D8148)能實現嗎???又與步進驅動器細分有關系沒有???或者還有其他方法沒有???謝謝。。。
[ 此帖被y266298在2011-07-30 00:52重新編輯 ]
wallace
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 148 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2012-09-24
查看wallace的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 21:13
步進無反饋,負載大容易丟步,慣性大過沖。
丟步解決:增大電流增大轉矩;
過沖:斜坡指令,減速緩慢一點。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(y266298) 熱心助人