yfoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 199 點
下載積分: 471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-10-31
查看yfoo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-31 16:45
我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
黃龍波波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 144 點
下載積分: 612 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2012-06-28
查看黃龍波波的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 15:49
不行的,頻率不是大問題,你查一下風機運行電流,如果超了變頻器最大電流,那就要換變頻器。