樓主  發表于: 2011-07-31 21:57
我接的電動調節閥是浙江青云儀表的調節閥,接線非常簡單,閥那邊四個端子:4-20MA輸入信號端子的正和負, 交流220V電源的L和N端子,我就是把EM232的I0,M0分別接4-20MA輸入信號端子的正和負,然后再給調節閥的交流220V電源的L和N端子接入交流220V電源.我感覺接線沒什么問題,通過跟蹤PLC程序也看到AQW2的值,可以通過組態軟件對其進行改變,可是EM232的I1 M1兩端卻沒有電流輸出信號,導致無法對電動閥進行自動控制,請問哪里出了問題?現在電動閥不接電源可以手動控制,但無法實現自動控制。
[ 此帖被yxfll在2011-08-03 10:56重新編輯 ]
yxfll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxfll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 14:37
是的,沒接錯啊,以前一直是可以控制的,現在不知道怎么了模塊那里沒有輸出信號了
yxfll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxfll的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-01 20:40
下午調試了下,好像是模塊的問題啊。我把電動閥接到EM232 第一個通道AQW0就好了,能控制了,有電流輸出。第二個通道AQW2始終沒有電流信號,請問同一個模塊為什么一個通道好用,另一個不行啊?模塊壞了,還是哪里需要設置一下?