liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-01 15:09
我有一個FX1S-MR的PLC,因為想用它來做脈沖輸出,想改Y0和Y1為三極管輸出,其它的還是用繼電器輸出,如果用光電藕合器直接輸出能否做到,請高手指點。
學無止境,永遠是學生。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 21:00
完全可以
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-02 21:19
引用
引用第13樓yangh1129于2011-08-02 10:09發表的  :
如果能改的話,三菱公司就不會有繼電器和晶體管輸出的分類了,而且價格又相差大。你們可以改硬件,但忽視了PLC內的系統不一樣。

內部完全一樣,別擔心這個了.
3樓  發表于: 2011-08-06 12:20
圖片:
我把我改的上傳和大家一起分享下
4樓  發表于: 2011-08-06 12:27
把Y0繼電器拆除,把兩線圈分別連接到Y0和COM0上,中間記得串2K電阻.步進或伺服驅動器在輸入端也是經過光藕隔離處理的,不必擔心PLC損壞.我都這樣改過N多臺了,目前還沒發現什么問題.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 感謝分享
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。    5樓  發表于: 2011-08-06 12:31
    圖中的COM端子剛才少寫了個0,應是com0
    6樓  發表于: 2011-08-06 15:08
    可以的,晶體管能達能多少脈沖頻率這個也能達到,測試過沒問題.
    7樓  發表于: 2011-08-07 20:59
    引用
    引用第32樓100759于2011-08-07 08:39發表的  :
    28樓的灰太狼師傅···
    改完Y0 Y1端脈沖頻率是不是和MT的一樣?、????、

    完全一樣
    8樓  發表于: 2011-08-07 21:04
    引用
    引用第33樓langman于2011-08-07 09:37發表的  :
    Y0和COM0之間原本連接的應該是繼電器的觸點吧,怎么是焊線圈的兩個點呢,要換繼電器應該涉及到4個連接點:線圈兩個,觸點兩個,求灰太狼詳細解答。

    是的,Y0和COM0之間原本連接的是繼電器的觸點,當輸出繼電器Y0或Y1被拆除后就沒有觸點了,就變成空端子,所以把兩線圈引線到此點上也是利用這兩端子來接引比較方便.
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗