tlw2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 419 點
下載積分: 886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2024-08-17
查看tlw2007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c(diǎn)后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器?墒嵌紱](méi)有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 22:04
變頻器是最大的干擾源,處理好!PLC的信號輸入用屏蔽線并且接好地