樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c(diǎn)后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
大將軍師弟
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 4431 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2011-07-24
最后登錄: 2023-11-12
查看大將軍師弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 23:38
我也試過有多點干擾的輸入,最好有屏蔽的輸入,和分開用的線槽,如果只是接近開關,拆線后無干擾的,請換進口的接近開關