樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行。可是到下午2點后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-11-13
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 10:46
好像不應該是接地的問題,建議接通PLC回路電源,然后對其他回路的電源逐一合閘查找干擾源