lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 11:42
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 14:17
變送器和外圍接線沒問題,我把程序發上去,請幫忙看看
lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-03 14:19
程序發上來了,請高手指點
附件: 制劑.rar (15 K) 下載次數:68
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-03 14:40
樓上的請問,量程不一致如何處理
lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-05 09:09
謝謝各位高手指點,問題找到了,程序中把設定值參與運算了