a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 12:34
PLC沒報警,三菱PLC輸出自動全OFF,
輸入也正常,
再啟動后又有輸出了,過個把小時。輸出又全沒了。
怎么回事情?
程序是自己做的。
里面也沒有禁止輸出的段。
[ 此帖被a475100193在2011-08-03 12:48重新編輯 ]
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 21:58
如果程序沒有禁止輸出段,那就是電壓低或外圍部件有問題.