wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-04 09:50
三菱 QD75MH4 和MR J3-B 伺服  除了光纖連接外  還有哪要接線呢 放大器側的CN3 要不要接啊 怎么接呢  還有 以前用QD75D4和J2S的時候 極限和原電都姐到QD74D4上的  用J3和MH4的時候 極限和原電也接定位模塊上嗎    還有復位和伺服ON 接哪呢  各位大俠 幫下忙 指點一下子 多謝了
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 306 點
下載積分: 1203 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 12:36
QD75MH4只能用光纖,沒有其他。
放大器CN3可以不接(參數要設定一下),或是連接緊急停止接點。
原點和極限開關都要連接到MH4模塊的
復位和伺服ON要用階梯圖做