474419784
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 308 點
下載積分: 488 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2012-12-28
查看474419784的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-04 22:33
為什么i0.4斷開時q0.1還是接通啊  
LD       I0.4
LD       MI.0
AN      I0.4
OLD
=          M1.0
=         Q0.1
[ 此帖被474419784在2011-08-04 22:38重新編輯 ]
回復此貼
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 14:24
這就是PLC逐行掃描的特點
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-15 14:26
把M1。0 的相關程序刪除,Q0。1就會斷開了
樓主留言:
要的就是這功能 刪不得
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-16 08:34
正如18樓所言,這個程序是鉆了掃描周期的空子,輸入觸點可以立即動作,但輸出線圈要到下一個掃描周期才會動作所以會一直有輸出