農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 00:17
圖片:
請教各位師傅們一個問題,我用FX2N的PLC加FX2N-485-BD的通訊板和三菱D700的變頻器實驗通訊遇見的問題請大師們指點
變頻器的參數設定如下:Pr79=1   Pr117=1   Pr118=96   Pr119=11   Pr120=2     Pr121=9999   Pr122=9999   Pr123=9999  Pr124=0
PLC設置和測試程序如下:但485通訊板的LED只有SD閃爍RD不亮請問是什么原因
[ 此帖被農村娃在2011-08-05 20:50重新編輯 ]
附件: 8888.rar (10 K) 下載次數:37
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-08-15
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 08:46
使用專用協議通信1 就可以,變頻器支持的,其他的不用設,使用變頻器指令就可以。

上面的用無協議通信,首先無寫CRC校驗,而且你的程序都無發送指令,如何SD燈會亮?
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420