樓主  發表于: 2011-08-05 06:32
圖片:
Re:PLC計數和編碼器Z相問題。。。

請幫忙看看,程序如圖,請問1;編碼器有A相,B相,Z相,Z相是編碼器轉一周發一個脈沖,我的編碼器怎么一直是導通的呀,我Z相接在x004上面的,X004燈一直是亮的(看程序)問題2:我用C251高速計數器,對應M8251繼電器,(編程手冊上說,M8251導通/斷開可以改變c251的計數方向,是增/減)我接通和不接通M8251都是一樣的(C251計數器正轉加,反轉減).我的理解是m8251不動作,正轉編碼器加計數,m8251動作了。正轉編碼器就該減計數,怎么會沒有反應呢。這個M8251到底是什么意思呀,
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 16:51
估計是接線問題,PNP NPN要搞清.回路是否正確,看程序沒多大問題.