quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 06:32
圖片:
Re:PLC計數和編碼器Z相問題。。。

請幫忙看看,程序如圖,請問1;編碼器有A相,B相,Z相,Z相是編碼器轉一周發一個脈沖,我的編碼器怎么一直是導通的呀,我Z相接在x004上面的,X004燈一直是亮的(看程序)問題2:我用C251高速計數器,對應M8251繼電器,(編程手冊上說,M8251導通/斷開可以改變c251的計數方向,是增/減)我接通和不接通M8251都是一樣的(C251計數器正轉加,反轉減).我的理解是m8251不動作,正轉編碼器加計數,m8251動作了。正轉編碼器就該減計數,怎么會沒有反應呢。這個M8251到底是什么意思呀,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-05 11:46
你把X4改上升沿或者下降沿試試
成功的路上需要幫助